      發表人:huangy1 發表時間:2005-6-10 20:14:00  

       

       本欄論題: PLC通過PID調節方式時,必須用DA模塊嗎?  [6489]

          我想未必吧!用開關量輸出就不行嗎?為什么?

      以下是關于《PLC通過PID調節方式時,必須用DA模塊嗎?》論題的回復(共12篇)

      回復人:zjh03021 

       回復時間:2005-6-20 12:01:00

      支持(511) | 反對(728)

       

          回復:用一個控制儀表就可以了

          用一個控制儀表就可以了,何必浪費

      回復人:大哥 

       回復時間:2005-6-11 12:29:00

      支持(546) | 反對(511)

       

          回復:這要看執行機構,PID調節不是非要D/A,A/D倒是需要的

          這要看執行機構,PID調節不是非要D/A,A/D倒是需要的
         
         
          1、如果執行機構是接受模擬量調節,自然就需要D/A
          2、如果執行機構是開關量的,比如:開、停、關。用PID調節,脈寬調制,也是非常常用的。
         
          A/D是必須的,PID需要檢測反饋,好像目前的檢測都是模擬量,很少見過開關量的。

      回復人:liaofang 

       回復時間:2005-7-17 10:22:00

      支持(447) | 反對(540)

       

          回復:A/D和D/A模塊都可以不要

          兩種方案
         
          1、采用模擬量脈沖轉換模塊,借用高速計數器實現A/D。采用脈沖模擬量轉換模塊,借用高速輸出實現D/A。
         
         
          2、用PLC通訊接口,和帶有通訊功能模擬量輸入/輸出相連。
         
         
         

      回復人:大哥 

       回復時間:2005-9-27 8:55:00

      支持(545) | 反對(491)

       

          回復:想法不錯,但無端增加了故障點,我認為沒有必要

          想法不錯,但無端增加了故障點,我認為沒有必要。
          還是用模擬量輸入點是最可靠的。

      回復人:huangy1 

       回復時間:2005-6-13 16:51:00

      支持(527) | 反對(498)

       

          回復:謝謝!用固態繼電器控制電爐的方案,請幫我分析一下

          1、電爐120kw,固態繼電器控制
          2、想采用PID調節控制,如何做到精度要求

      回復人:洪學陽 

       回復時間:2005-9-9 12:05:00

      支持(562) | 反對(584)

       

          回復:輸出/輸入

          輸出用脈寬調制的方法,采用高速輸出(或者定時器方式),數字量輸出方式就可以。
          輸入我認為還是需要模擬量方式。

      回復人:大哥 

       回復時間:2005-6-19 16:23:00

      支持(560) | 反對(558)

       

          回復:開玩笑!

          固態繼電器能用DA嗎?

      回復人:huangy1 

       回復時間:2005-6-15 12:33:00

      支持(511) | 反對(516)

       

          回復:幫幫忙吧!

          

      回復人:王娟 

       回復時間:2005-6-12 11:01:00

      支持(564) | 反對(525)

       

          回復:A/D也可以做到不要,看你如何做,非常節省成本的方法。大家想不到吧

          用PLC的高速計數器,大家不知道想到沒想到

      回復人:keven 

       回復時間:2010-4-2 11:46:00

      支持(429) | 反對(448)

       

          PID目前都是模擬的 沒開關量還使用PID控制,開關量只需形成閉環就好,

      回復人:hoomw 

       回復時間:2010-9-1 21:32:00

      支持(519) | 反對(470)

       

          根據你的系統具體需要而定,開關量、模擬量都可以。
          如溫控系統,熱電阻輸入,經過PID調節后,通過晶體管輸出模塊控制固態繼電器即可。

      回復人:wenshu 

       回復時間:2011-4-21 15:47:00

      支持(439) | 反對(391)

       

          A/D是必須的,PID需要檢測反饋,好像目前的檢測都是模擬量,

      如果要回復本欄論題,請首先中國工控網www.hnxx123.com

      ·如果你已經是中國工控網www.hnxx123.com成員,請直接登錄。

      ·如果你還不是中國工控網www.hnxx123.com成員,請首先注冊,注冊為免費!